w***      2019-10-30 10:42     

為什么要更改之前的建設圖紙?更改后所建設的根本就沒有達到屯里日常需求,出水管用這么小的水管,水壓根兒不足,二樓熱水器都沒法使用,相比鄰村(岜官屯),同樣是扶貧摘冒工程,他們屯里只有50多人口,他們卻用110出水管進到屯里,而我們屯170多人,比他們多3倍人口,我們只用40出水管,不同的人口,不同的下拔資金,為什么相差這么多,我們請你們縣政府下去調查了解,根據實際情況調整建設內容。謝謝了!

  官方回復回復單位:中共隆安縣委辦公室   回復時間:2019-12-06 17:02

  網友您好!您反映的問題,經調查了解,現回復如下:
  團結村岜獨屯人飲工程于2018年3月份按照扶貧項目申報程序第一次申報,但未列入項目庫。2018年12月23日第二次經村級再次申報,列入2019年項目庫,入庫建設內容為“新水池50立方米水池一座、過濾池一座、更換水泵、110mm主管道700米、更換25mm到戶漏水水管800米,計劃總投資為24.79萬元”。該項目列入隆安縣實施2019年中央第一批財政專項扶貧資金項目,并于2019年2月進行公示,公示建設內容仍為入庫建設內容。項目實施后,發現公示內容與第三方實際測算的建設內容存在較大差異,實際測算的建設內容為:“新打一口機井,新建1座高位水池30立方米,配備一臺消毒設備,新建1座泵房,輸水管160米DN65管,配水干管770米DN40管,配水支管到戶770米DN25管”,項目預算建設資金仍為24.79萬元。2月底公示的建設內容屬于指導性文件,所列的各個項目為年度計劃實施的項目,文中具體項目的建設內容與實際經過設計、評審確定的建設內容并非完全一致,最終項目的實施是以實際設計為準。對于調整后的“配水干管770米DN40管”,群眾認為出水管小,可能會導致水壓不足的問題,我縣已會同施工方、監理方協調,在工程簽證范圍內,已經更換出水管為DN100管。
  對于群眾認為二樓熱水器都沒辦法使用的問題,截至網友反映問題的時間節點,該項目并未完工,群眾使用的是原來舊的低位水池,確實是存在用水高峰期水壓不足問題。目前該屯人飲項目已完工,配水支管已到戶,農戶只需自行接管入戶即可使用。新的人飲項目為高位水池,完工試抽水時,水壓完全能夠滿足農戶的需求,不會存在水壓不足的問題。